发表于 2017-8-27 16:01:21 | 显示全部楼层
断路器跳闸一般三个原因,第一是过载,第二是短路,第三是漏电
第一种,过载就是太多的大功率电器同时用超过断路器额定电流了,估计你不会计算。
第二种,短路可能是某个电器有短路,也可能是暗敷电线短路,不插任何电器试一试如果还跳就要考虑线路有短路,当然如果是带漏电保护的开关也有漏电的可能。
第三种,如果是带漏电保护的开关,线路或电器有一点漏电就会跳闸,一般30mA。
发表于 2017-8-27 16:02:46 | 显示全部楼层
可能是第一种原因
发表于 2017-8-27 19:26:14 | 显示全部楼层
是要检修
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-27 19:57:38 | 显示全部楼层
水与电,与居民生活密不可分
发表于 2017-8-27 21:39:52 | 显示全部楼层
漏电可能性大,我们这边一变压器要是括风下雨老仃电,到现在也没解决好。
发表于 2017-8-27 21:41:51 | 显示全部楼层
跳闸头疼,望想办法解决好。
发表于 2017-8-28 16:07:41 来自手机 | 显示全部楼层
尊敬的网友:
        您好!首先感谢您对供电事业的关注和支持!您反映的太望路1号变电器台区跳闸一事,我所高度重视。现将有关情况答复如下:   此地于2017年8月24日夜间9点后跳闸几次,自动重合闸。25日下午派员到此地检查线路,均未发现异常,且当天白天一直未跳闸。今天再次联系台区客户经理,说最近几天没人反映跳闸停电,因此今晚再次派员到农户家中排查家用电器漏电情况,请理解并予以配合,谢谢!                                                        
台区客户经理联系号:13966902346
供电所值班电话:4501663
                                               新仓供电所
                                          2017年8月28日
发表于 2017-8-28 16:42:47 | 显示全部楼层
谢谢新仓供电所领导及时回复!