@餐饮企业:16项燃气安全隐患,对照自查!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2025-9-20 18:14:02 | 显示全部楼层
隐患描述

对燃烧器具进行中压供气
 楼主| 发表于 2025-9-20 18:14:10 | 显示全部楼层
识别说明

典型特征:调压器本体注明出口压力大于5.0kpa



判定说明:商用瓶装液化石油气调压器出口压力应当为2.8kpa或5.0kpa;调压器本体上应注明出口压力,数值不得超过5.0kpa

 楼主| 发表于 2025-9-20 18:14:17 | 显示全部楼层
整改建议

更换使用合格调压器
 楼主| 发表于 2025-9-20 18:14:26 | 显示全部楼层
隐患描述

使用不符合国家标准或假冒伪劣的液化石油气瓶
 楼主| 发表于 2025-9-20 18:14:34 | 显示全部楼层
识别说明

典型特征:一是气瓶身上无二维码;二是扫气瓶二维码,显示红码瓶



判定说明:我市气瓶实行“一瓶一码”可溯源管理,若气瓶无码或充装单位非深圳企业等,一律视为“黑气瓶”

 楼主| 发表于 2025-9-20 18:14:42 | 显示全部楼层
整改建议

“黑气瓶”信息报街道办或区住建局;通过正规渠道购买正规燃气

 楼主| 发表于 2025-9-20 18:14:49 | 显示全部楼层
隐患描述

使用不符合国家标准或假冒伪劣的可燃气体探测器及燃气紧急切断阀



①使用家用可燃气体泄漏报警装置
 楼主| 发表于 2025-9-20 18:14:57 | 显示全部楼层
②泄漏报警器安装使用时间2020年5月8日,截至目前使用年限已超过3年
 楼主| 发表于 2025-9-20 18:15:04 | 显示全部楼层
识别说明

典型特征:使用家用泄漏报警装置;商用燃气泄漏报警器超期(3年)服役、自动切断阀超期(10年)服役,气体探测器未定期(每年一次)检定;泄漏报警器安装位置不正确



判定说明:餐饮等非居民燃气用户使用不符合要求的家用可燃气体泄漏报警装置;燃气泄漏报警器服役年限超过3年;气体探测器每年没有检定(检查检定记录);泄漏报警器安装位置:管道气具体天花板30厘米内,瓶装气距离地面30厘米内
 楼主| 发表于 2025-9-20 18:15:11 | 显示全部楼层
整改建议

若使用家用泄漏报警装置,则更换为商用泄漏报警装置;若报警器安装位置不正确或未通电使用,正安装位置或通上电源;若装置超期服役或未定期检定,更换新设备或委托第三方专业机构进行检定