隐患描述

存放气瓶总重量超过100kg但未设置专用气瓶间



问题:气化炉设置在气瓶间内,没有分开单独设置(气化炉和气瓶间不得设置在同一房间内)
 楼主| 发表于 2025-9-20 18:16:48 | 显示全部楼层
别说明

典型特征:用户存瓶总重量超过 100 千克,没有设置独立的气瓶间;设置了气瓶间,但气瓶间未加装可燃气体浓度报警装置、电器设备不防爆或者安全间距不满足要求等



判定说明:存瓶总重量超过 100 千克 (折合2只50 千克或7只 15 千克气瓶)时,应设置专用气瓶间。存瓶总重量小于 420 千克 时,气瓶间可设置在与用气建筑相邻的单层专用房间内。存瓶总量大于 420 千克或采用强制气化时,气瓶间应与其他民用建筑间距不小于 10 米 的独立建筑。气瓶间高度应不低于 2.2 米 ,通风良好,内部须加装泄漏报警装置,且不得有地漏及其他地下构筑物;外部应当设置明显的安全警示标志;应当使用防爆型照明等电气设备,电器开关设置在室外

 楼主| 发表于 2025-9-20 18:16:55 | 显示全部楼层
整改建议

减少用气总量至100千克以内,或者按要求建设合格的气瓶间



10
 楼主| 发表于 2025-9-20 18:17:05 | 显示全部楼层
隐患描述

连接软管长度超过2米



图片
△隐患照片



识别说明

典型特征:连接软管长度超过2米



判定说明:连接软管长度不得超过2米

 楼主| 发表于 2025-9-20 18:17:16 | 显示全部楼层
整改建议

更换使用长度小于或等于2米的专用连接软管

 楼主| 发表于 2025-9-20 18:17:25 | 显示全部楼层
隐患描述

连接软管穿越墙体、门窗、顶棚和地面
 楼主| 发表于 2025-9-20 18:17:42 | 显示全部楼层
识别说明

典型特征:连接软管穿过墙体、门窗、顶棚和地面,没有采取安全保护(比如安装套管等)措施



判定说明:连接软管应当明铺,严禁穿越墙体、门窗、顶棚和地面。此类隐患存在穿越处老化、龟裂等引起的漏气风险



整改建议

在穿越处安装套管,或者合理布局软管路由
 楼主| 发表于 2025-9-20 18:17:51 | 显示全部楼层
隐患描述

连接软管私接“三通”
 楼主| 发表于 2025-9-20 18:18:00 | 显示全部楼层
识别说明

典型特征:连接软管使用“三通”接口或者使用双嘴减压阀进行“三通”



判定说明:连接软管严禁私接“三通”。此类隐患存在连接处、用气设备等泄漏风险



整改建议

拆除“三通”,更换为合格的专用软管或减压阀进行供气
 楼主| 发表于 2025-9-20 18:18:10 | 显示全部楼层
隐患描述

瓶管混用